安小念 2019-03-12 10:09:15 | 山東省 土建 | 1015查看 4回答
這個WKLY-1(2)是在基礎層的車庫里,該怎么定義
基礎層中WKLY-1(2)集中標注是600*550 C8@100/200(4) 2C25+(2C12) 這個梁我用普通梁定義的,但是梁類別應該換成屋面框架梁嗎?C25+(2C12)在廣聯達鋼筋中應該輸入到上部鋼筋還是算下部鋼筋?原位標注7c25應該按第一跨的左支座、7c20應該按下部鋼筋這樣輸入嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答;定義方法如下:
首次提交 2019-03-12 10:15:19 最近修改2019-03-12 10:36:53 (修改過1次)
-
這個梁需要用屋面框架梁定義,2c25+(2c12)在上部通長筋地方輸入,7c25是左支座,7c20是第一跨的下部鋼筋
首次提交 2019-03-12 10:12:05 最近修改2019-03-12 10:14:56 (修改過3次)
-
你好:基礎層中WKLY-1(2)集中標注是600*550 C8@100/200(4) 2C25+(2C12) 這個梁我用普通梁定義的,但是梁類別應該換成屋面框架梁嗎？應該換為屋面框架梁。
2C25+(2C12)在廣聯達鋼筋中應該輸入到上部鋼筋還是算下部鋼筋?上部通長筋里輸入。
原位標注7c25應該按第一跨的左支座、7c20應該按下部鋼筋這樣輸入嗎?是的
2019-03-12 10:13:00
-
梁類別應該換成屋面框架梁嗎?nbsp; 需要換成屋框梁
2C25+(2C12)在廣聯達鋼筋中應該輸入到上部鋼筋還是算下部鋼筋? 上部通長筋
原位標注7c25應該按第一跨的左支座、7c20應該按下部鋼筋這樣輸入嗎 是的
2019-03-12 10:13:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看