自行了斷 2019-03-14 16:34:17 | 廣東省 機電預算 | 450查看 1回答
防雷接地問題
設計說明里說采用建筑物的鋼筋來接地,是否是第二張圖片上畫的這些青色的線 還是這些是鍍鋅扁鋼?
利用建筑物的鋼筋接地 是否需要計算這部分的工程量來套定額 還是這部分是不需要計算造價的 如果需要計算的話 如何套定額 套定額內的戶內接地母線會彈出主材 應該如何套
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:四個角的引下線,需要做測試點,同時焊接一根-40×4的鍍鋅扁鋼,以防止測試點測量接地電阻不合格時,按設計要求增設人工接地極。
需要計算引下線、測試點、鍍鋅扁鋼。鍍鋅扁鋼的工程量=(0.5+1.5+1.0)×4處=12米
首次提交 2019-03-14 16:46:02 最近修改2019-03-14 16:47:13 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看