張曉如 2019-03-15 16:09:53 | 河北省 安裝 | 526查看 2回答
老師這個電伴熱保溫怎么算
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、套用伴熱電纜敷設定額,工程量=管線長度*纏繞系數,具體見12s11
電伴熱帶/伴熱電纜 伴熱電纜
電伴熱帶/伴熱電纜 終端頭制安
電伴熱帶/伴熱電纜 接線盒
2、套用玻璃棉保溫、鋁箔定額
玻璃棉安裝 管道厚度60mm DN50mm以下
防潮層、保護層安裝 鋁箔 管道
3、規格型號以設計圖紙為準
4、管道絕熱、防潮和保護層計算公式:
V=π×(D+1.033δ)×1.033δ
S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L
式中D直徑 1.033、2.1調整系數;δ絕熱層厚度; L設備筒體或管道長; 0.0082捆扎線直徑或鋼帶厚。
首次提交 2019-03-15 16:14:51 最近修改2019-03-15 16:21:20 (修改過2次)
-
答:設計要出圖,電伴熱的形式有幾種,算法都不一樣。按設計圖才能計算工程量。
一字形、二字形、螺旋形三種電伴熱敷設方式,工程量區別很大,必須由設計說明是采用哪種方法,才可以計算電伴熱的工程量。
首次提交 2019-03-15 19:14:47 最近修改2019-03-16 14:16:28 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看