女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 求指教防雷工程,圖示1234各 分別是什么構件。希望有老師指教下謝謝。 主要是2

    一、圖示1、2、3、4各分別代表什么構件,2是接地極么。

    二、我的理解是1是避雷帶 3引下線 4這里圖示畫了一根線(不清楚是不是接地母線還是避雷帶)

    三、下圖說的接地母線是不是在地面以下1m的位置,那跟引下線不在同一個位置,那圖示畫的3號這根小線是什么

    一定點贊采納謝謝,希望有老師具體說明下小白剛自學

    防雷母線

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 每一根引下線的位置都布置這根線,看你的圖2的F6旁邊也有,這根斜線。接地極的目的是為了更多的接觸大地,而這根斜線就是把引下線和接地極連通,當屋頂女兒墻的避雷網接收到雷電后,沿引下線傳到接地極,通過接地極雷電就被釋放到大地,對建筑物就沒有傷害。!

    2019-03-16 00:18:10 

  • 回復:1是避雷線沿女兒墻支架敷設;2是室外接地母線,一般用-40*4鍍鋅扁鋼;3是引下線,一般用大于等于16的兩根柱主筋;4是引下線與室外接地母線連接,用-40*4鍍鋅扁鋼;

    2019-03-16 00:29:17 

  • 答:一、1是沿女兒墻敷設的避雷帶;2是建筑外圍一周的接地母線,用-40*4鍍鋅扁鋼;3是引下線,(四個角的底部0.5米處需要計算測試盒);4是引下線與建筑外圍接地母線的連接線,采用-40*4鍍鋅扁鋼;

    三、下圖說的接地母線是在地面以下1m的位置埋設,并與引下線相連接。

    2019-03-16 07:49:27 