  • 暗柱范圍內要滿畫剪力墻,求教下圖的暗柱內如何滿畫剪力墻,還有該柱需要改為端柱嗎?

    端柱

    2019-03-16 12:32:09 補充

    左右兩邊的剪力墻是300的,中間的400厚處我可以用400厚的剪力墻布置嗎?會不會對鋼筋計算造成影響

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你這個暗柱屬性改為端柱,然后剪力墻畫到軸線相交就可以處理了

    2019-03-16 12:49:15 

  • 剪力墻在繪制暗柱的時候,通常繪制到暗柱的什么位置是正確的?繪制到暗柱內邊線與滿畫計算是否有區別?

    剪力墻要將暗柱滿畫:

    原因1:鋼筋工程導入圖形,默認暗柱,暗梁,輔助軸線是不導入的,如果暗柱不滿畫,就會少一部分的混凝土量,滿畫之后抹灰算給剪力墻就可以了;當暗柱與剪力墻重疊繪制在暗柱中的剪力墻不會計算鋼筋量,但是剪力墻的長度超過暗柱會計算剪力墻水平鋼筋剪力墻垂直鋼筋扣減;

    原因2:如果墻不覆蓋暗柱,在計算板的鋼筋的時候會有問題,因為軟件中板不能認暗柱為支座,如果不把墻整個覆蓋板,板上鋼筋計算的時候會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計算就會產生短鋼筋。

    原因3:對于暗柱在剪力墻端頭位置,則繪制到暗柱內邊線與滿畫,對于鋼筋計算是一樣的。但對于暗柱在剪力墻轉角位置,則滿畫計算正確,按照外側連續通過,內側伸至對邊彎折15d,若只繪制到暗柱內邊線,則計算按照伸至對邊彎折10d計算。


    鋼筋的話,400墻的話墻鋼筋一邊是是到柱邊后計算一個錨固,一邊是到300墻減一個保護層,另外400墻的鋼筋不會計算;300墻的話是到你畫的剪力墻邊減一個保護層;建議還是按300墻畫