女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 廣東,地上12層,地下1層的剪力墻結構住宅,層高3m,單方鋼筋含量應該多少合適?

    廣東,地上12層,地下1層的剪力墻結構住宅,層高3m,單方鋼筋含量應該多少合適?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 沒有辦法用合適來衡量的,不同的設計建筑與設計者的出手考慮都存在差異,大致是50~60kg/m2吧。

    2019-03-16 16:37:15 

  • 結構設計的標準不同差距較大,地下室分人防結構和非人防結構,地下室的層高和柱距也影響了結構指標。一般情況:非人防地下室:120--140kg/平方,人防地下室:160--200kg/平方;地上部分:45--50kg/平方。

    2019-03-16 21:22:22 

  • 建議去指標網看看類似工程指標

    2019-03-17 10:42:29 