請問剪力墻端柱和墻柱的柱子施工時是不是和墻一起澆搗同等級的混凝土?
請問剪力墻端柱和墻柱的柱子施工時是不是和墻一起澆搗同等級的混凝土?可圖紙又區分了端柱和墻的砼等級,算量時柱子的體積是不是要和墻分開不能算到墻體中?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是同時澆筑的。
2019-03-20 22:32:04
-
你好:按相同的混凝土強度等級澆筑,端柱級暗柱應該并入到剪力墻體積中。
2019-03-20 22:34:17
-
墻柱標號同墻.圖紙中的柱應當是二次構造柱的標號
2019-03-20 22:47:01
-
澆筑雖然同時,但是混凝土強度不是一致的,需要兩組泵送設備泵送不同強度的混凝土。一般都會在不同強度交界處設置措施來分隔。
但是從你發來的圖片看出柱混凝土標號要低于墻,推斷為構造柱。
首次提交 2019-03-21 06:44:47 最近修改2019-03-21 06:46:18 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看