  • 16G剪力墻/暗柱綁扎搭接長度及位置的確定,以及在鋼筋軟件中的處理方式,望解答。

    1、3級抗震時剪力墻縱筋是否不用錯開,可直接在同樣高度位置搭接?2、剪力墻/暗柱的搭接位置是否不用離地500mm,可以直接在板面標高處開始往上搭接?但在GGJ中已套用16G,它的計算方式又不是全部層高+1.2LAE,這是軟件計算方式有誤嗎(且計算的搭接長度為錨固長度,部分又有錯開長度,如圖)?鋼筋軟件應該如何調整設置(軟件設置為三級抗震、16G、中軸線、圖元抗震)?

    綁扎搭接

    搭接位置答疑解惑廣聯達服務新干線


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、可按字面意思理解,三、四級抗震等級剪力墻豎向分布鋼筋可在同一部位搭接;

    2、機械連接和焊接要離地500,軟件中的墻垂直筋的長度是根據綁扎搭接預留的長度定的,結合搭接百分率,建議你查看相鄰樓層的同位置墻體鋼筋綜合起來查看,這樣會明顯一點,類似的參考柱縱筋搭接也是一樣的情況;

    3、軟件設置是沒問題的,不要只看一層的鋼筋,上下層樓層相互會影響的,這一層沒計算到的去上一層看一看。