女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 說明里說:除特別注明外,板配筋為雙層雙向。圖紙上有xy方向的底筋加x方向的面筋

    說明里說:除特別注明外,130mm板配筋為C8@150雙層雙向拉通。那么問題:圖紙上有xy方向的底筋加x方向的面筋,沒有y方向的面筋,是否要布置y方向的面筋?如果布置按哪個直徑?延展問題:如果在相同條件下,圖紙上只有xy方向的底筋,沒有面筋,是否還布置面筋?(以上問題均不是問附加筋不要搞混淆)

    拉通

    雙層雙向


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    所謂雙層雙向就是兩層XY向鋼筋,上部只有一個方向面筋,那你看另一個方向有無負筋或者跨板受力筋,若有,則滿足雙層雙向,不需要再布置另一個方向面筋;若無,則需要手動添加面筋。而且很明顯的缺面筋,你問設計回復,一般也會讓你布置相鄰的負筋信息

    首次提交 2019-04-01 15:28:51  最近修改2019-04-01 15:30:10 (修改過1次)

  • 圖中設計沒有給出布置面筋,就不用設置,有負筋就滿足了