mo' 2019-04-02 01:15:02 | 廣西壯族自治區(qū) 土建鋼筋算量GGJ2013 | 2404查看 4回答
附加箍筋和吊筋的問題
1、附加箍筋就是吊筋嗎?是不是同一個概念。
2、如果不是一個概念,我已經(jīng)整樓自動生成了2C14吊筋。那6AD-50的附加箍筋 我要在哪里生成,怎么輸入?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不同概念,附加箍筋是在梁交接處或梁上柱的梁(或掛柱)兩邊增加的箍筋,吊筋也是同樣道理,但吊筋加工后形成是元寶狀。
也是在自動生成吊筋界面,箍筋欄輸入6。
2019-04-02 01:59:40
-
你好:附加箍筋和吊筋的信息軟件里可以在生成吊筋里一起輸入信息就可以了;請注意附加箍筋圖中要求同主梁的箍筋直徑輸入時只要輸入6根就可以了(不要輸入間距50)。圖中要求是未注明的吊筋為2C14的,說明是圖紙中畫出了吊筋,沒有注明鋼筋直徑時,才要布置吊筋,并不是所有的主次梁處都有吊筋出現(xiàn)。
2019-04-02 06:28:18
-
1、主次梁相交處的主梁均設(shè)置6Ad50的鋼筋,與吊筋是兩種東西,這一種是箍筋。
2、未注明的吊筋均為2C14,指的是元寶筋。
3、見截圖。
2019-04-02 06:46:44
-
第一個問題,附加鋼筋和吊筋不是一個概念,
第二個問題,附加箍筋也可以在生成吊筋時一同選中,同時生成
2019-04-02 10:24:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看