  • 關于套管的計算問題

    1. 弱電系統的管線,橋架在穿墻,樓板的時候需要計算套管嗎?

    2. 暖通的各系統風管在穿墻,樓板是否需要計算套管?

    3. 套管的規格都是比套管管道管徑大2個規格嗎?

    4. 在GQI軟件中生成墻后自動生成套管嗎

    2019-04-04 09:33:11 補充

    套管的計量單位是按個還是米數?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 弱電系統的管線,橋架在穿墻,樓板的時候不需要計算套管。

    暖通的各系統風管在穿墻,樓板也不需要計算套管。

    這需要視具體情況而定:

    一般的風管穿越防火墻是需要套管的,穿越普通墻面不需要套管。但有明文規定: 

    1.《通風與空調工程施工質量驗收規范》(GB50243-2002)6.2.1 在風管穿過需要封閉的防火、防爆的墻體或樓板時,應設預埋管或防護套高,其鋼材厚度不應小于1.6mm。風管與防護套管之間,應用不燃且對人體無危害的柔性材料封堵。

    2.《通風管道技術規程》JGJ141-20044.1.9 風管穿過需要封閉的防火防爆樓板或墻體時,應設壁厚不小于1.6mm的預埋管或防護套管,風管與防護套管之間應采用不燃且對人體無害的柔性材料封堵。

    套管是大兩號,按長度m計算。


    首次提交 2019-04-04 09:35:56  最近修改2019-04-04 09:39:18 (修改過2次)

  • 橋架穿墻、穿板是不需要套管的,安裝完后要做防火堵洞處理的。

    采暖管藥油套管,通風管沒有套管。

    防水套管不用加大2號,普通套管要打兩個規格計算的。

    2019-04-04 09:36:53 

  • 關于套管的計算問題 

    • 弱電系統的管線,橋架在穿墻,樓板的時候需要計算套管嗎?不需要

    • 暖通的各系統風管在穿墻,樓板是否需要計算套管? 是的

    • 套管的規格都是比套管管道管徑大2個規格嗎?  對

    • 在GQI軟件中生成墻后自動生成套管嗎

    • 可以

      套管一般按個數計算

    2019-04-04 09:38:41 

    • 弱電系統的管線,在穿墻,樓板的時候需要計算套管,橋架不需要套管,但要計算防火堵洞。

    • 暖通的各系統風管在穿墻,樓板是不需要計算套管。

    • 是的套管的規格都是比套管管道管徑大2個規格。



    • 套管的計量是相應的規格單位是按個計算。


    2019-04-04 16:32:24 