  • 板洞鋼筋

    各位老師,請問1.“樓面板小于等于屋面板開洞處,當洞口長邊b(直徑φ)小于或等于300時,鋼筋可繞過不截斷”,請問是滿足這個條件的板洞是不用繪制了嗎?

    2.當300<b( φ)≤1000,就是按板厚設置板洞口附加筋,請問是大于1000的板洞直接留空不用繪制了嗎?

    3.板洞口附加筋就是板短(長)跨向加筋,是這樣輸入嗎?

    (萬分感謝!鞠躬)

    2019-04-04 15:59:06 補充

    板洞

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、不用去管它,工程量也不用扣減,鋼筋也沒什么影響。

    2、3、洞口鋼筋可以用暗梁代替。