  • 給排水工程中閥門和排水檢查井室內室外界線怎么劃分

    定額說明中說1、室內外給水管道以建筑物外墻皮1.5m為界,建筑物入口處設閥門者以閥門為界(圖中有兩個閥門A和B,具體以A為準還是B為準),這個閥門算到室內還是室外,另外有閥門的地方肯定要砌井,那么這個閥門處的井算到室內還是室外。

                         2、室內外排水管道以出戶第一個排水檢查井為界。這個排水檢查井算到室內還是室外


    水工

    給排水

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這種情況算到室外,編制說明注明即可

    2019-04-09 11:17:48 

  • 算到室外,室內從閥門以后開始算量,井算到室外

    2019-04-09 11:20:22 

  • 1、分界算到這個閥門井處即可,井內閥門都是算到室內的量。

     2、室內外排水管道以出戶第一個排水檢查井為界。這個排水檢查井當然算到室外


    2019-04-09 11:23:27 

  • 理論上來講,各位專家說的都沒錯,但是實際業務中,不一定是這么回事,因為很多室外的都有綜合管溝,也即大開挖,所以很多時候實際施工中并沒有真正按照規則把室內部分做到閥門或1.5米處;因此我建議,做預算時按規則劃分的界線劃分,或結合專家的答案執行,結算時注意實際施工的具體情況為好。

    2019-04-09 11:30:05 

  • 一、有閥門井的,B(的管道)算室內工程量,其它(閥門、水表、井內管道、閥門井)算室外工程量;

    二、到井邊的排水管道算室內工程量,井算室外工程量。

    首次提交 2019-04-09 12:38:16  最近修改2019-04-09 12:38:56 (修改過1次)