YK 2019-04-10 09:38:27 | 河南省 土建預算 | 5559查看 1回答
框架-剪力墻結構抗震等級問題
框架-剪力墻結構 框架部分抗震等級為四級,剪力墻部分為三級
圖紙說明中的如上說法是不是只是只框架柱抗震等級為四級?與剪力墻相連的框架梁抗震等級應按剪力墻部分考慮還是按框架部分考慮
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:剪力墻里包括了暗柱、剪力墻、連梁、墻上的暗梁這些是三級搞震的??蚣苤涂蚣芰喊此募壙紤]
2019-04-10 09:40:46
-
剪力墻結構及框架結構抗震等級為三級,抗震構造措施等級為三級
剪力墻結構及框架結構抗震等級為三級,抗震構造措施等級為三級。這個抗震構造措施具體指什么?是否包括構造柱圈梁?
-
結構形式為剪力墻結構,抗震等級為三級,抗震構造措施為二級?
結構形式為剪力墻結構,抗震等級為三級,抗震構造措施為二級?這句話是什么含義?計算鋼筋量時按二級還是三級?
-
剪力墻結構,內力計算抗震等級三級,抗震構造措施等級2級,設防烈度7度,問哪些是抗震構件?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看