基礎層不再布置剪力墻暗柱及柱子問題
本工程為地下一層,-1層已經把剪力墻跟暗柱及柱子低標高設置成筏板基礎頂標高,基礎層就不用再布置剪力墻跟暗柱及柱子,這個方法也是對的吧?這樣算出來的量跟負一層和基礎層都布置了剪力墻跟暗柱及柱子是一樣的吧?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個需要看情況。比如基礎都一種構件如筏板,那是一樣的。如果是有基礎梁或者其它基礎構件,就是會影響一點的。
2019-04-10 23:33:01
-
只要保證設置正確也是可以的。
2019-04-10 22:30:35
-
應該是不一樣的,你可以試一下,這樣做會在基礎層和負一層的位置少計算一個搭接,從而影響鋼筋的工程量計算的
2019-04-10 22:32:03