15383463405 2019-04-11 08:34:36 | 山西省 土建預算土建計量GTJ | 1412查看 3回答
柱的插筋在基礎中未顯示
各位前輩,請教下這兩個柱的信息都是一樣的,基礎筏板標高、承臺也一樣。不明白為啥一個的插筋沒有伸到基礎底板?????設置如圖,不知道是哪里的原因了。。。
2019-04-11 08:52:51 補充
右側柱子鋼筋也比左側明顯少了,畫的時候構件是一樣的,匯總計算完就這樣了。而且這一層只有一根柱子是這樣……
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你看一下主旨的底標高是多少。
2019-04-11 08:36:28
-
右側的柱,你只布置在首層中,沒有復制到基礎層中。
2019-04-11 08:41:41
-
看一下嵌固部位設置
2019-11-14 18:38:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看