女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 河南省16定額綜合解釋 模板超高增加費的工程量

    2.現(xiàn)澆砼柱、墻、梁、板高度超過3.6m 時每超過1m 鋼支撐

    如何考慮?超高部分工程量如何計算?高度超過不足1m 時如何

    處理?答:現(xiàn)澆砼柱、墻、梁、板高度超過3.6m 時每超過1m 鋼支

    撐,超高部分工程量按整體工程量計算;不足1.0m 按1.0m 計。

    如果一個柱子截面500*500 高3.9米  那超高工程量是按照(0.5*3.9)*4*1=7.8㎡嗎? 還是按照(0.5*0.3)*4*1=0.6㎡計算?   求各位老師詳細解答


    2019-04-16 17:53:36 補充

    超高工程量

    2019-04-16 17:55:02 補充

    軟件中只算了超過部分的工程量    是什么情況?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 按0.5*4*3.9=7.8

    2019-04-16 17:18:17 

  •  

    按照7.8計算啊。不是寫的很清楚按整體工程量計算么?  定額中有每增加一m鋼支撐的定額  它的工程量應該是這個        如果 你直接在標準換算里修改實際高度的話  就是按照整體工程量計算了

    首次提交 2019-04-16 17:30:05  最近修改2019-04-16 18:02:30 (修改過1次)

  • 模板超高工程量是柱模板的全部工程量,即7.8平方。

    2019-04-16 17:30:50 