  • YFD-YJV-4(1*120)+1*120/4(1*70)+1*35什么意思?

    問題1:YFD-YJV-4(1*120)+1*120是主電纜,4(1*70)+1*35是到每層AW箱的支電纜么?如果是那下圖1的-1AP3配電箱系統圖配電箱電箱系統圖中 N1  YJV-5*6-SC32/WS  到-1AW的線是什么線,不和4(1*70)+1*35沖突重疊么?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:YFD-YJV-4(1*120)+1*120/4(1*70)+1*35是預分支電纜,主電纜是4(1*120)+1*120的,分支電纜是4(1*70)+1*35的。

    YJV-5*6-SC32/WS  到-1AW的線是電纜。

    這圖紙配電箱的編號有問題,不應該標注有二個-1AP3,二個電源進線一個是4*240+1*120另一個是4*185的,到-1AW配電箱的電纜是從4*185這個-1AP3配出的,YFD-YJV-4(1*120)+1*120是從4*240+1*120這個-1AP3配出的。

    2019-04-17 10:30:43 

  • 總系統圖和配電箱系統圖不對應,最好咨詢一下設計吧

    2019-04-17 10:36:17 