張航 2019-04-17 14:20:22 | 四川省 土建概算預算施工土建計量GTJ | 804查看 1回答
電梯基坑
我嘗試過筏板變截面 但是變截面面筋沒有垂直下來
這個圖是低筋的圖是對的
這個面筋就沒有垂直下來了修改節點哪里不清楚 以上不能用墻體來構建因為 垂直那個地方還要布置墻體鋼筋
2019-04-17 14:41:30 補充
這個是用集水坑布置的 但是對應第一張圖用集水坑布置這里中間就會多出來鋼筋
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
可以用集水坑布置么?坡角設為90度
可以用4個構件來畫,筏板+集水坑+現澆板+墻。
1、坑底板鋼筋不要求翻起,但頂板鋼筋要伸入底板,這要求必須用集水坑畫,因為筏板變截面會多出錨固搭接頭。集水坑構件只配斜面鋼筋。
2、那么頂板用筏板來畫,因為集水坑必須布置在筏板上。頂板布置雙層雙向鋼筋,注意集水坑的區域不要布置,只布置在集水坑外的區域
3、因為同一層筏板不能交疊布置,所以底板只能用類似的現澆板其他板類構件來布置;
4、最后,側壁目前只計算頂板面筋下彎的一排縱筋,還差外側一排縱筋,用剪力墻畫,排單排垂直筋即可,水平筋集水坑已計,這里不用計。
首次提交 2019-04-17 14:23:10 最近修改2019-04-17 15:59:43 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看