造價機電 2019-04-18 09:59:26 | 廣東省 安裝機電 | 1725查看 4回答
關于消防自動報警設備立管下幾次上幾次的問題。
請問消防電經過如下云線部分時,到底是上方設置一個接線盒,配管配線下一次就可以了?還是手報、防火門得下一次配管配線然后再上一次配管配線?聲光報警處是配管下二次、上二次嗎?這里的人普遍都有著二種說法,到底誰才是正確的。有的話設置接線盒下一次就完事,有得又說不設置接線盒,經過中間時候下兩次。謝現場實際施工到底是怎么回事有大神可以解釋下嗎,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個沒有一個明確的書面文件規定,所以大家眾說紛紜,實際業務兩種情況可能都有,不過單立管的居多。
2019-04-18 10:01:02
-
一般實際施工都是單立管
2019-04-18 10:01:58
-
新的電氣規范不允許隨便在墻體上設置接線盒,這可以去現場驗證,應該是設置連立管,一根進另一根出線
2019-04-18 10:02:21
-
舉中間那個為例:頂板上不可能放(加)過線盒,過線盒如果放在墻上,與聲光報警器那么近,就沒有必要,實際施工,就彎下去,做成兩進兩出。
首次提交 2019-04-25 07:58:37 最近修改2019-04-25 08:14:18 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看