女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電氣--密集型母線方面的問題

    配電箱

    算量

    1、母線始端箱、和母線插接箱需要套定額嗎?套定額的話是套配電箱的嗎?(河北省的定額)

    2、密集型母線的CMC-400A/5 這個要套什么定額?怎么算量?(圖一里面的封閉式密集型母線和圖二的密集型母線是一個意思嗎?)

    3、密集型母線的CMC-400A/5和母線插接箱的 NSX100N/50/3 是型號嗎?

    第一次接觸這種所以問題有點多,請大家幫忙解答一?,謝謝大家了~~~

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1、母線始端箱、和母線插接箱需要套定額嗎?套定額的話是套配電箱的嗎?(河北省的定額)

    回復:都需要套定額,不是套配電箱,而是始端箱和插接箱;


    2、密集型母線的CMC-400A/5 這個要套什么定額?怎么算量?(圖一里面的封閉式密集型母線和圖二的密集型母線是一個意思嗎?)

    回復:套用低壓封閉母線槽子目,每項電流400A子目;工程量計算按延長米;一樣;


    3、密集型母線的CMC-400A/5和母線插接箱的 NSX100N/50/3 是型號嗎?

    回復:是的。



    2019-04-18 10:18:30 

  • 1、母線始端箱、和母線插接箱需要套定額。套定額的是套分線箱的。

    2、密集型母線的CMC-400A/5 這個要套封閉式密集型母線定額,按相應的規格以延長米計算

    3、密集型母線的CMC-400A/5和母線插接箱的 NSX100N/50/3 是型號。



    2019-04-18 11:37:00 