婷兒 2019-04-18 10:25:56 | 廣東省 土建 | 532查看 3回答
圖形中衛生間的防水
如何理解衛生間樓地面那的工程量表達式???一般是怎樣設置啊。我想要水平防水面積+里面防水面積,但是選的是大于最低立面防水高度,還是選小于最低立面防水高度???
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
立面防水是有高度限制的,如上翻高度在300以內按地面防水計算,上翻高度大于300時是按立面或墻面防水計算,所以選擇時按設計要求的上翻高度去確定應該選擇哪個
2019-04-18 10:36:41
-
你好。構件屬性的“計算防水”要設為“是”,小于最低立面防水高度指的是防水上反不超過30cm(計算設置里面可以改)的工程量,大于最低立面防水高度指的是上反超過30cm的工程量。定額規定上反不超過30cm的算在地面防水里面,超過的算在墻面防水里面。(印象中如此)
2019-04-18 10:39:18
-
地面面積+立面防水面積
2019-04-18 10:39:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看