頭像是我女神?。?! 2019-04-22 22:42:19 | 山東省 土建土建計量GTJ | 752查看 4回答
關于板負筋的問題
請教各位前輩
圖紙標注負筋長度1400,按梁中心線布置后的鋼筋長度,匯總計算后為什么是1550?不應該是1400加兩個彎折嗎?
關于板負筋在2018中,前輩一般怎么繪制,點選布置還是自動識別后進行調整呢?
謝謝各位!
2019-04-23 09:30:40 補充
補充:我的計算設置已經含了支座的,請問是哪里的問題呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖紙標注負筋長度1400,按梁中心線布置后的鋼筋長度,匯總計算后為什么是1550?不應該是1400加兩個彎折嗎?【這個是要看你的工程設置中的標注長度位置是支座邊線還是負筋線長度的】
關于板負筋在2018中,前輩一般怎么繪制,點選布置還是自動識別后進行調整呢?【是自動識別,然后進行調整,這樣比較快】
- 設置為負筋線長度的,計算結果就是1400+2個彎折
首次提交 2019-04-22 22:46:25 最近修改2019-04-22 22:48:29 (修改過1次)
-
這是單邊負筋就是要計算到梁邊,GTJ的布置也是一樣的選擇梁或畫線布置等。
2019-04-22 22:44:49
-
檢查一下,鋼筋總設置中板負筋的計算位置有沒有修改
2019-04-23 08:42:32
-
軟件計算沒有問題,你是按中心線布置的。負筋繪制有以下辦法
2019-04-23 10:19:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看