老師,這句話的意思是不是如果一塊板什么都沒有說明就只需要布置雙向的底筋就行了?
不需要布置面筋?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的
2019-04-25 09:36:14
-
這句話的意思 是 說 如果一塊板什么都沒有, 不是 只需要布置雙向的底筋就行了,還要布置面筋的 6@140 。
2019-04-25 09:37:01
-
沒有其他說明,就布置雙層雙向C6@140
2019-04-25 09:37:20
-
按字面意思是這樣理解的,既然這樣說圖紙設計就不會存在沒有負筋或者面筋的情況了
2019-04-25 09:38:28
-
未注明板面鋼筋為C6@140,意思是圖上畫了但是沒有標注鋼筋信息的默認為C6@140;
板底未畫鋼筋為雙向C6@140通長,就是你理解的那樣,一塊板上什么都沒有說明就布置雙向的C6@140底筋。
2019-04-25 09:39:18
-
“100厚板未注明板面鋼筋為C6-140”就是平面布置圖中的板塊沒有標注鋼筋,就是按C6-140定義布置,但標注有負筋或跨板鋼筋沒有特殊說明(如附加),就是屬于有標注鋼筋了;“板底未畫鋼筋為雙向C6-140通長”就是平面布置圖中的板塊沒有標注鋼筋時,底鋼筋就是按雙向布置C6-140。
實際上板面鋼筋也是雙向,只是設計有時的描述就是會出現(xiàn)這種讓人“疑惑”的現(xiàn)象。