  • 河南16定額電纜芯數乘以系數問題

    河南16定額說明電纜增加1芯,定額增加15%,但是綜合解釋里面5芯電纜定額乘以1.15

    2019-04-30 10:33:48 補充

    綜合解釋

    2019-04-30 10:35:15 補充

    定額是按照3芯編制的,那4芯的按照定額說明需要乘以1.15,5芯就需要乘以1.3了,綜合解釋5芯只要乘以1.15,4芯的沒說

    2019-04-30 10:39:51 補充

    而且廣聯達軟件里面直接就是增加1芯乘以1.15

    2019-04-30 10:40:30 補充

    系數

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    定額是按三芯編制的(包括三芯連地就是四芯)五芯就是1.15

    2019-04-30 10:56:24 

  • 對呢嘛,不沖突,1+15%

    2019-04-30 10:31:35 

  • 按照你截圖的內容 解釋是:  4芯電纜 應該是定額乘以1.15  ,5芯電纜 應該是定額乘以1.30 。

    廣聯達軟件里面 和定額說明不同的,應該按照定額解釋 修正 。