柱子支模高度
如圖,柱子基礎頂是-0.8,室內地坪是+-0.,室外是-0.3.請問我套柱子模板的時候要怎么考慮支模高度?是從-0.8到+-0套一個高度,+-0到4.5再套一個高度。還是考慮-0.8到4.5直接套一個高度。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
基礎內范圍高度不能列入首層支摸高度計算。
2019-05-05 18:42:47
-
沒有地下室時一般是以0.00為界的,有地下室時一般是以地下室地坪為界的,你的這個應該是從-0.8到+-0套一個高度,+-0到4.5再套一個高度,實際施工時應該也是這樣斷開的
2019-05-05 18:45:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看