安裝預算中遇到的問題,請教各位前輩,讓大家見笑了
問題1.我算支架,給水管道的32一下定額包含了,不用算,包括立管,32以上的計算對嗎?
問題2.排水管道不用計算支架,包含了,對嗎
問題3.供暖中,直埋保溫管,得需要計算保溫接頭是嗎,按(處)計算,不管說明里寫沒寫??
問題4.通風中,風管的保溫怎么計算,圖紙給了風管的 管徑 Φ110的 我量了 長度,按米計算的風管。保溫怎么計算呢 圖紙要求 15mm的橡塑保溫?
問題5.風管的刷漆怎么計算呢?
問題6.電氣中,接地母線,我量了等電位連接的線,還有建筑最外一圈,六層建筑,每層都有局部等電位箱,我還用單獨量一根總等電位到局部等電位的線嗎,還有衛生間啥的局部等電位怎么量,圖紙只有系統圖,連接到器具的線都得量??
剛干安裝預算,讓大家見笑了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題1.室內DN32及以內給水、采暖管道均已包括管卡及托鉤制作安裝,所以大于32的要單獨計算,管徑小于DN32的管道支架是按利用膨脹螺栓安裝成品管卡考慮的,如使用吊架安裝,吊架的預埋件、吊桿另行計算。
問題2.排水管均包括管卡及托吊支架、透氣帽制作安裝,不需要單獨計算支架
問題3.
問題4.通風中,橡塑保溫按m3計算,網上有很多的表格也可以手算。((r+0.015)2-r2)*3.14*長度
問題5.風管的刷漆按m2,就是計算周長*長度,注意是含不含保溫厚度的刷漆。R*長度
問題6.電氣中,接地母線應該有單獨的接地圖,按照圖紙上的扁鋼計算,如果是條基或者筏板基礎還需套去利用基礎鋼筋做接地極㎡,局部等電位箱看圖紙說明中有沒有要求,一般是與就近插座連接(一般是管和電線具體看圖紙要求或圖紙中提到的參考圖集)、還與附近的鋼筋網連接用的是扁鋼。
建議你多看看計算規則會有幫助的
首次提交 2019-05-09 11:30:31 最近修改2019-05-09 11:31:12 (修改過1次)
-
1.2看相應管道安裝子目工作內容及組成即可確認是否需要單獨計算;
3定額不同,有的包含有的不包含,看具體子目;
4除銹刷油章節說明有計算公式;
5同4;
6不需要,局部等電位工程量根據大樣圖結合平面圖圖,只計算實際發生 部分。
2019-05-09 10:55:30
-
問題1.我算支架,給水管道的32一下定額包含了,不用算,包括立管,32以上的計算對嗎? 如果定額沒包含,肯定是要計算管道支架的呀。
問題2.排水管道不用計算支架,包含了,對嗎。不對,PVC管不用算支架,定額包含(看具體安裝方式,如果型鋼支架的話,支架就要。)。鑄鐵管需要算支架的。(北京定額舉例)
問題3.供暖中,直埋保溫管,得需要計算保溫接頭是嗎,按(處)計算,不管說明里寫沒寫??。我的理解是對的,接頭處的保溫需要單獨做。
問題4.通風中,風管的保溫怎么計算,圖紙給了風管的 管徑 Φ110的 我量了 長度,按米計算的風管。保溫怎么計算呢 圖紙要求 15mm的橡塑保溫? 按照鋼管保溫系數,這樣方便,差不了多少。
問題5.風管的刷漆怎么計算呢? 按照平米計算吧。多少平米風管就是多少平米刷油。