女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 廣東省定額中通風管道橡塑保溫工程量怎么計算?

    1、定額解釋中說明風管橡塑保溫按照設計圖示尺寸計算,是指按照風管尺寸計算保溫工程量,還是按照保完溫后的外表面積計算保溫工程量。

    通風管道

    2、風管的法蘭保溫工程量是否需要單獨計算?

    3、定額中保溫材料工程量為11.5㎡,是否指損耗率15%?

    風管尺寸

    4、如果風管保溫按照風管面積計算或者按照保溫后的外表面積計算(法蘭保溫不單獨計算),主材按照增加15%的損耗計算是遠遠不夠的,這個問題怎么解決?

    5、附錄中的主要材料損耗率又怎么理解?計算保溫主材需要按照定額中加上15%主材后,再增加8%的損耗率?

    答疑解惑

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

    1. 根據規則是風管的標注尺寸,因為設計圖示中不會標注保溫的尺寸;

    2. 不需要

    3. 定額編制問題,不是你的原因,如果遠遠不夠,可以想辦法在合同中學會保護自己;

    4. 損耗只是管道和設備,不是通風保溫損耗,按如果沒有勘誤的話,按定額損耗即可;


    廣東定額無論是10、還是18,對于風管的保溫計算公式都沒有明確給出,這無形之中,就造成施工時,還沒有開始干,就要虧5%左右,保護層虧7.5%左右;所以這種情況可以給定額站做出反饋與測算,期待后期處解釋或修正。


    2019-05-11 10:57:27 

  • 1、定額解釋中說明風管橡塑保溫按照設計圖示尺寸計算,是指按照風管尺寸計算保溫工程量,還是按照保完溫后的外表面積計算保溫工程量。

    按照設計圖示尺寸計算

    2、風管的法蘭保溫工程量是否需要單獨計算?

    需要

    3、定額中保溫材料工程量為11.5㎡,是否指損耗率15%?

    是的

    4、如果風管保溫按照風管面積計算或者按照保溫后的外表面積計算(法蘭保溫不單獨計算),主材按照增加15%的損耗計算是遠遠不夠的,這個問題怎么解決?

    計算工程量時不能加損耗,因為定額已考慮損耗,否則就重復計算  

    5、附錄中的主要材料損耗率又怎么理解?計算保溫主材需要按照定額中加上15%主材后,再增加8%的損耗率?

    不對,這個表只是一個參考表,定額已考慮損耗的,計算工程量時一律不得再加損耗的。

    2019-05-11 16:02:25 

  • 1、按照保完溫后的外表面積計算保溫工程量。按照管道直徑選擇定額子目。

    2、閥門、法蘭保溫需要單獨計算。

    3、定額中保溫材料工程量為11.5㎡,是指含損耗率15%。

    4、遠遠不夠是不是自己的計算方式有問題?

    5、子目內已經含了損耗率,不得自己往子目里面加損耗率。

    首次提交 2019-05-14 16:06:26  最近修改2019-05-14 16:07:04 (修改過1次)

  • 1、是按包完后的橡塑保溫厚度的一半外表面積計算的。2、風管的法蘭保溫工程量是需要單獨計算。3,指損耗率15%