哲 2019-05-16 10:26:41 | 北京市 土建預算 | 2034查看 1回答
地基處理的問題請教
請問清單項要怎么列?定額怎么套???謝謝。
2019-05-16 10:28:56 補充
說明:
1、采用素混凝土灌注樁復合地基進行處理,基礎底面下設置200mm厚褥墊層,材料為級配碎石,要求夯填度≤0.90,褥墊層寬出基礎300mm。處理后,復合地基承載力特征值為≥450kPa。
2、本場地抗震設防烈度為8度,建筑場地類別為Ⅱ類。
3、本工程%%p0.000相對于絕對標高101.5m。圖中所注標高為基底相對標高(不含100mm砼墊層及防水層60mm)。
4、素混凝土灌注樁設計樁徑600mm,樁長16.0m,有效樁長15.5m,單樁承載力特征值為≥1670kN,單樁處理面積<7.31平方米。
5、樁身強度C25,坍落度160--200mm,采用水泥(P.S.A32.5礦渣水泥)、粉煤灰、碎石、石屑或中粗砂組成,強度通過試配確定。
6、設計工作量:素混凝土灌注樁50根,總計800延長米,鑿樁頭25延長米(50個),C25砼總量226.2立方米,鋪設級配碎石褥墊層約65.5立方米。
7、檢測工作量:
1)每臺班取一組試塊,共約5組,做28天抗壓強度試驗;
2)做樁身小應變無損動檢測5根(第三方);
3)單樁復合地基靜載試驗3組,最大試驗荷載不小于2.1倍設計值;單樁靜載試驗2根,最大試驗荷載不小于2.1倍設計值,對樁頭進行加固處理(具體做法:鑿除設
計標高下500mm樁頭,灌注C40高強度砼,加兩層φ12@100X100雙向雙層鋼筋網片,外部加4mm厚鋼護筒,直徑620mm)(第三方);
4)褥墊層做6個點夯填度檢測。
8、施工埋頭樁,為保證樁體質量,樁間土人工開挖。樁頭截除采用截樁機鋸片平切法。
9、根據《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2011)的10.3.8強條,建筑物應在施工期間及使用期間進行沉降變形觀測。
10、褥墊層采用振動夯或振動碾夯實6-8遍,確保褥墊層密實度滿足規范要求。
11、工程采用信息法施工,根據實際地層變化情況可做適當調整。
12、本圖施工定位總圖為準。
13、本圖僅供招投標使用。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
樁 截樁頭 樁間土 褥墊層 措施費補充樁的專項檢測費
2019-05-29 18:54:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看