  • 樓板陽角加筋的問題

    樓板受力筋是底筋C8@200,現陽角需加鋼筋,按說明是C8@100。咨詢單位的意見是短跨1/3范圍內的陽角鋼筋應設為C8@200,若按C8@100則會與底筋重疊。

    請教各位老師,到底如何設置?

    樓板陽角加筋

    板陽角加筋


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 樓板受力筋是底筋C8@200,現陰角需加鋼筋,按說明是C8@100

    在加筋范圍內加C8@100。就是加C8@200,和原布筋融合