火災(zāi)自動報警系統(tǒng)圖疑問
各位老師:圖一1s5接煙感的隔離模塊不需要接24v電源線嗎 為什么1b2隔離模塊需要接電源線
還有從1S5到1s6 1s7的信號線 都是單獨從端子箱接一路過去吧
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、圖一1s5接煙感的隔離模塊不需要接24v電源線嗎?
答: 1S5是短路隔離器(SI都是);回路中沒有模塊,所以不需要電源線。
二、為什么1b2隔離模塊需要接電源線?
答:1b2回路中有模塊,需要電源線。
三、還有從1S5到1s6 1s7的信號線 都是單獨從端子箱接一路過去吧?
答:一路線配過去,就行。
2019-05-20 12:49:42
-
RVS2*15就是啊