  • 兩肢箍的梁箍筋,已經有兩根上部通長鋼筋,還可以加兩條架立筋嗎?

    兩肢箍的梁箍筋,已經有兩根上部通長鋼筋,還可以加兩條架立筋嗎?搞不清楚下圖2的說明的意思是把圖1的通長筋換為架立筋還是另加兩條架立筋。。。按道理2肢箍不用再用架立筋了啊。。。求大神給點意見。。

    上部通長

    通長鋼筋


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 按設計要求添加架立筋,兩肢箍也可以有4根面筋呀

    首次提交 2019-05-29 21:43:15  最近修改2019-05-29 21:43:54 (修改過1次)

  • 設計已注明上部是2C22通長了,說明中的2C12無效。答疑解惑

    首次提交 2019-05-29 21:46:40  最近修改2019-05-29 21:46:58 (修改過1次)

  • 廣聯達服務新干線

    偏離了架立筋的用處。這里不知道圖紙說的是什么。!~

    2019-05-29 21:50:11 

  • 說明中已很明確,除注明外,圖中已有兩根通長筋,所以不必再加2C12的鋼筋。

    2019-05-30 20:07:32 