    各位老師好,想問下,柱高度為550mm,箍筋間距100

    Ceil(2.3*56*12/Min(5*12,100)軟件里面的公式是什么意思

    如何調整只算100而不考慮規范要求的加密。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:軟件計算時在主筋搭接范圍內按規范要求加密了,你沒有按規范要求計算,肯定不同了。

    不考慮5倍加密時,可以去計算設置里定義 一下