局外人 2019-06-03 19:48:30 | 廣西壯族自治區 預算施工結算鋼筋算量GGJ2013 | 1891查看 1回答
剪力墻、暗柱復制到基礎層和不復制到基礎層鋼筋量不相同
剪力墻、暗柱復制到基礎層和不復制到基礎層鋼筋量相差10t,這個量差是差在什么地方?
(1)剪力墻暗柱不復制到基礎層,軟件計算鋼筋在負一層會計算插筋和垂直筋,插筋算到基礎底
(2)剪力墻暗柱復制到基礎層,軟件計算鋼筋在基礎層算插筋,負一層算垂直筋
復制與不復制兩者的鋼筋長度和根數都一樣,為什么復制到基礎層會比不復制到基礎層多10t 這量差在什么地方
圖一圖二是不復制到基礎層的鋼筋三維,圖三圖四是復制到基礎層的鋼筋三維
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看你復制到的樓層層高是否不一致, 這樣會導致鋼筋量差。
2019-06-04 14:17:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看