女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請問一下花圈的地方是否要加附加箍筋??

    吊筋

    圖紙平面圖畫圈的地方沒有畫附加箍筋,但是設計總說明說了主次梁主次梁相交處,主梁箍筋應貫通設置,在次梁兩側的主梁應設置附加箍筋或吊筋,附加箍筋和吊筋的規格和數量詳梁配筋圖,構造做法求詳見國標圖集(11G101-1)第87頁。


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    設計沒有要求,不需要。

    2019-06-04 15:41:28 

  • 圖上沒有標注

    2019-06-04 15:41:20 

  • 不需要。

    2019-06-04 15:41:59 

  • 最好與設計人員溝通解決

    2019-06-04 15:42:29 

  • 你圈的位置,沒有加密箍筋的。理應XL是全長加密了。

    2019-06-04 15:46:30 