  • 地下室鋼筋含量

    兩層地下室,總建筑面積23500m2,其中人防面積7814.5m2,框剪結構,層高分為:4.5米、3米,筏板基礎厚500mm(板筋雙層雙向,最大鋼筋C18),樓板厚最大300mm(板筋雙層雙向,最大鋼筋C16),砼墻最厚400mm(墻筋2排,最大鋼筋C16),鋼筋含量我算出來是93kg/m2,含量偏低。

    有誰有類似的項目,分享一下哦

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你這樣的情況  鋼筋含量 93kg/m2 應該屬于正常范圍,能夠接受的 。

    2019-06-06 18:21:53 

  • 是的,鋼筋含量偏低,人防地下室鋼筋含量:150--180kg/m2;非人防地下室鋼筋含量:120--150kg/m2;重要看當?shù)亟Y(jié)構規范要求和設計人員鋼材指標的控制水平。

    2019-06-06 20:40:50 