  • 鋼筋計算

    1:樓梯ATa形式,圖集顯示附加2c16鋼筋,  那么要是結構圖紙沒說明,:計算樓梯鋼筋時還要計算附加2c16鋼筋嗎?       如果計算附加鋼筋,那么附加鋼筋是否最小直徑是16的?不能比16小,只能比16大?

                                       鋼筋計


    2:這附加2c16鋼筋是否代替原位置的樓梯鋼筋?   


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    設計沒有要求就是不能計算,有要求也是按2C16計算,它是代替樓梯的通長鋼筋,那么就是定義好相應的參數樓梯,計算退出后,在表格中處理它。

    2019-06-09 16:19:50 

  • 結構圖中沒有的鋼筋,就不能設置計算,一切都要設計圖上的鋼筋信息計算的。

    2019-06-09 16:05:40 

  • 你好:附加的屬于另加的。

    應該是只能大于原來的配筋

    2019-06-09 16:17:55 