  • 避雷網安裝問題

    如圖標紅所示,柱主筋與圈梁鋼筋焊,指的是與均壓環焊接嗎?若項目中沒有均壓環,是否還需要計算此項目?

    均壓環





    2019-06-17 14:35:37 補充

    樓高22層,每3層一個均壓環,引下線為12個。

    計算柱主筋與圈梁鋼筋焊,一共是7*12=84處,這樣計算對嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    是的,沒有均壓環就不用套。對的

    首次提交 2019-06-17 14:28:50  最近修改2019-06-17 14:48:28 (修改過1次)

  • 對的 

    2019-06-17 14:58:14 

  • 不對。

    一、引下線的工程量計算=接閃器至基礎鋼筋下筋的垂直高度。即;12×垂直高度。

    二、均壓環的工程量=建筑外墻的周長×4(10 、13 、16 、19 )


    首次提交 2019-06-17 15:19:40  最近修改2019-06-17 15:20:23 (修改過1次)