  • 有關于板筋的問題。一共:三個問題 感謝專家解答。

    1:圖紙沒有說明板筋是底筋還是面筋。那怎么板受力筋應該如何布置。

    2:有沒有可能現澆板不配置受力筋的情況出現。

    3:圖紙上所寫的 未注明的板筋均為c8@150  是不是也包括了未注明的板負筋與跨板受力筋

    板負筋

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 板一定會有板底鋼筋的(懸挑和空調、雨棚可能是面筋),板底鋼筋如果版圖沒給出可以按c8-150布置,c8-150負筋和跨版你理解的是對的

    2019-07-02 15:54:11 

  • 1:圖紙沒有說明板筋是底筋還是面筋。那怎么板受力筋應該如何布置。[[你的說明中,板筋是底筋]]]

    2:有沒有可能現澆板不配置受力筋的情況出現。[[[沒有]]]

    3:圖紙上所寫的 未注明的板筋均為c8@150  是不是也包括了未注明的板負筋與跨板受力筋[[[負筋和跨板面筋,在原位中標注]]]或另行說明。


    2019-07-02 15:54:48 

  • 1、不好回答,需要看板配筋圖

    2、樓層板不可能不配筋的

    3、不包括未注明的板負筋、跨板受力筋

    2019-07-02 15:55:13 

  • 分開提問也不化你的鈔票,為啥這么省呢。

    1、這種設計就是按平面布置鋼筋線的標注,沒有標注時就是按“均為C8-150”

    2、不可能,這種情況就如人沒有骨架一樣了,你可以想象如果人是沒有骨架是怎樣的情況。

    3、就是平面布置圖所畫的鋼筋線沒有標注部分。