ssinz7 2019-07-08 16:35:05 | 廣東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 10327查看 3回答
GTJ中剪力墻的底部加強區鋼筋怎么設置
這個底部加強區的鋼筋在哪里怎么設置?還有它的拉筋
這個非底部加強區的鋼筋就是在屬性里面的水平和垂直分布鋼筋里面輸入嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個底部加強區的鋼筋在哪里怎么設置?【其他鋼筋中定義布置】還有它的拉筋【增加的拉筋,在其他鋼筋中定義輸入】
這個非底部加強區的鋼筋就是在屬性里面的水平和垂直分布鋼筋里面輸入嗎?【對的】
- 我的非底部加強的直接設置了就通長了對吧?【對的】2.但是底部加強的豎向的鋼筋怎么知道長度呢?【圖紙中要有說明的,一般是1/3墻高】還要同樣底部加強的水平的布置范圍呢【水平筋是一樣間距的不用管它了】
首次提交 2019-07-08 16:37:07 最近修改2019-07-08 16:49:18 (修改過1次)
-
你看結構圖的樓層表,是否有標注哪幾層是底部加強區,一般為首層及以下的層數。(不是你理解的在其中一層分加強與非加強)
補充:結合你的剪力墻大樣,剖面圖,看是否存在一樓 歡樂心中飛雪 老師講的這種情況,如下截圖的加強:
首次提交 2019-07-08 16:38:11 最近修改2019-07-08 16:46:53 (修改過2次)
-
1、目前軟件還無法對應設置拉筋的不同間距,只能是用平均值的方式設置。
2、加密與非加密,可能在對應大樣看,從文字上看是有矛盾,及“底加密與非底加密”,且它是在同一道剪力墻,否則就要咨詢設計確定。
2019-07-08 16:39:08
-
感謝各位耐心指導問題:這是擋土墻的大樣,途中最底下的替代底板分布鋼筋,3C16,這個3C16需其他鋼筋輸入3C16水平加強嗎?但是我筏板分布鋼筋沒有扣減,可否不輸入?
-
請問框支剪力墻結構中...“剪力墻底部加強區”是不是包括框架結構的柱梁?
如圖,假設2#底部加強區有5層,是不是加強區的剪力墻和框架主梁都是三級抗震,其余樓層的框架為空白可假設為二級呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看