溫度筋
圖中箭頭所指的地方有豎向的跨板受力筋了,《水平方向只有未貫通的支座負筋,是不是得設置一道水平方面的溫度筋》,個人感覺應該設置。圖紙說明中說溫度筋《雙向設置》,溫度筋不一定非得雙向的吧,個人覺得X或Y方向,那個方向沒有貫通的面筋就在哪個方向設置溫度筋。個人覺得是這樣,這么理解沒錯吧,因為這個溫度筋,好多人理解的都不一樣
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的,我也這樣理解
2019-07-12 09:27:25
-
有跨板受力筋是不用溫度筋的,溫度筋會自動計算分布筋的
2019-07-12 09:28:08
-
是的,你理解基本正確,當有跨板筋時這個方向是不再布置的.
2019-07-12 09:35:17
-
6點說明注明了,是放在上皮無鋼筋處,上圖箭頭有跨板筋了,不用再設置溫度鋼筋
2019-07-12 09:52:49
-
設計要求的是上皮沒有鋼筋,那么你所指的部位上皮是有鋼筋的,就不需要布置溫度筋了。
2019-07-12 10:38:05
-
跨板受力筋不需要布置溫度筋,分布筋自動生成,不過你得自己設置分布筋
2022-08-12 07:00:15