  • 控制柜到消防泵的電纜

    1.圖中控制柜到消防泵的W1回路是有兩條電纜嗎,3*50+1*25的走線槽配管、3*50的只走配管。另外三、四芯電纜是不是不用成彎折系數、五芯以上才需要乘彎折

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 是的,兩根??磮D紙是3*50+1*25的走線槽配管、3*50的只走配管。實際這兩根電纜的路線是一致的。

    另外三、四芯電纜是不是不用成彎折系數、五芯以上才需要乘?  這句話不對,波馳度是除了穿管之外的敷設方式都需要計算的。

    五芯以上的電纜套定額的時候需要成一個系數

    四、電力電纜敷設以及電纜頭制作、安裝定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,電纜每增加一芯相應定額增加15%。雙屏蔽電纜頭制作、安裝人工乘以系數1.05。

    五、單芯電力電纜敷設按同截面電纜敷設定額乘以系數0.7,二芯電纜按照三芯電纜執行定額。


    2019-07-25 15:55:42 

  • 對,是采用兩根電纜。走線槽的需要計算弛度系數(1.025);穿管敷設的電纜,不用計算弛度系數。