188 2019-07-25 15:51:45 | 湖北省 安裝 | 1962查看 2回答
控制柜到消防泵的電纜
1.圖中控制柜到消防泵的W1回路是有兩條電纜嗎,3*50+1*25的走線槽配管、3*50的只走配管。另外三、四芯電纜是不是不用成彎折系數、五芯以上才需要乘
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的,兩根??磮D紙是3*50+1*25的走線槽配管、3*50的只走配管。實際這兩根電纜的路線是一致的。
另外三、四芯電纜是不是不用成彎折系數、五芯以上才需要乘? 這句話不對,波馳度是除了穿管之外的敷設方式都需要計算的。
五芯以上的電纜套定額的時候需要成一個系數
四、電力電纜敷設以及電纜頭制作、安裝定額均按三芯(包括三芯連地)考慮的,電纜每增加一芯相應定額增加15%。雙屏蔽電纜頭制作、安裝人工乘以系數1.05。
五、單芯電力電纜敷設按同截面電纜敷設定額乘以系數0.7,二芯電纜按照三芯電纜執行定額。
2019-07-25 15:55:42
-
對,是采用兩根電纜。走線槽的需要計算弛度系數(1.025);穿管敷設的電纜,不用計算弛度系數。
2019-07-25 16:56:49