江南~ 2019-08-05 15:16:49 | 廣東省 土建計量GTJ | 1646查看 1回答
C35筏板起C60柱,此節點柱插筋錨固長度正確應為25d還是32d?
背景信息如下:
1、筏板基礎砼等級為C35;
2、筏板上起柱砼等級為C60、柱豎向鋼筋等級為HRB400,直徑25;
3、用GTJ2018軟件計算柱在筏板內的錨固長度,顯示為25d(見附圖一);
4、根據樓層設置C60柱對應錨固長度為25d(見圖二)
5、增加示意,若樓層設置為C35柱,則對應錨固長度為32d(見圖三)
6、問題如下:
A、此處C35筏板起C60柱節點柱插筋錨固長度正確應為25d還是32d?
B、對于構件砼等級不同節點處,錨固長度是根據錨固段所在砼等級還是要考慮不同構件扣減優先級?
感謝答疑者,(若需要補充問題信息,請留言?。?/p>
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按柱節點計算插筋錨固長度。即按25d計算。
錨固長度按錨固段所在的砼等級考慮。
2019-08-05 15:25:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看