拼 2019-08-08 23:51:23 | 河北省 安裝 | 734查看 3回答
請問以下截圖中SC20的管為什么套定額的時候套開關盒和接線盒,為什么SC40沒有
2019-08-08 23:52:27 補充
這兩個定額哪個對?。窟€是有什么依據呢?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
SC40的管是主干線管,只會進配電箱、接線箱,不會與開關盒、插座盒交集。描述寫了,也不能用(開關盒接線盒組價)。接線盒上的敲落孔都是15 、20的,40的管也放不進。
做預算組價的人,看來是懂施工的人,做的正確。有空到施工現場去看看。
首次提交 2019-08-09 07:42:35 最近修改2019-08-09 22:33:55 (修改過2次)
-
估計組價時,SC20管與接線盒相連,又沒有接線盒的清單,只好在SC20管中組價。
2019-08-09 05:33:26
-
SC40是主管,沒有接線盒,只有SC20的分支管管才接線盒。
2019-08-09 12:30:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看