  • 消防接線問題

    1、箭頭所示那里是消防在每一層分出的線,每一層的隔離器都要從DZX箱中出線,還是串聯起總線隔離器?

    2、若是串聯,箭頭所示那個位置,分支電線的部分是有個穿刺線夾或者其他的東西嗎?需要計算工程量嗎?


    穿刺線夾


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    一、是你說的串聯(即:串接在回路當中。但接線方法是并聯,因為建筑電氣只有并聯接線,沒有串聯接線)。

    二、弱電都是小控制電纜,不用穿刺夾。直接壓在短路隔離器的接線柱上。