有個疑問,BVV,RVV,RVS在GQI中的設置問題??
本人是安裝的小菜一個,有個疑問,想請教各位大神,譬如BVV,RVV,RVS等等護套線、多芯線,在GQI建立構件,是放在電線還是電纜了?如果放在電線里面,那出量都是按照單截面統計(比如存在BVV3*4\\BVV2*4,都是按BVV4統計),不能按照BVV3*4\\BVV2*4分別出量;如果放在電纜里,前面的問題可以解決,但是預留量就會按照電纜的規則來,那工程量就會不準確了,請問各位大大,這個情況怎么處理了???
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
只能在電纜界面設置構件,才能符合按一根計算工程量的計算規則;
套定額子目計算時注意,不要計算電纜頭和弛度(算量軟件中的自動計算出來的),其它沒有什么問題。
2019-08-18 00:24:40
-
你要分開出量的意義是什么?單根線為啥要分出來?
2019-08-17 23:24:07
-
在電纜構件中定義,在屬性中的計算設置設置按電線的規則預留即可。
2019-08-18 00:57:36
-
電纜里面建立構件,在構件屬性中有計算設置,修改成電線的計算設置就可以
2019-08-18 07:53:03






還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看