jia0750 2019-08-21 10:16:09 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 772查看 1回答
關于鋼筋搭接長度的問題
已11G為例:假設七度抗震,三級框架的住宅樓,地上梁構件,混凝土C30,鋼筋級別HRB400 直徑20
采用環氧樹脂的鋼筋,接頭錯開隔一布一即 100%
綁扎搭接計算為:(1)受拉鋼筋基本錨固*受拉鋼筋錨固長度修正系數*搭接長度修正系數=37D*1.25*1.6直徑20鋼筋搭接長度就是1480mm,請問是這樣計算嗎?當兩條鋼筋搭接的時候是不是每根都要算1480mm.
2019-08-21 10:24:34 補充
接頭都錯開
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
接頭都錯開了還是100%搭接???
錯開了兩個接頭,50%=*1.4
錯開了四個接頭,25%=*1.2
首次提交 2019-08-21 10:22:42 最近修改2019-08-21 10:30:35 (修改過1次)
-
請問一下,樁身有效長度為40米,鋼筋直徑為18厘的鋼筋,一根鋼筋的長度為12米,縱向鋼筋長度40米需要算上3處35d的搭接長度嗎
-
這句話的意思是代表所有水平構件不計算搭接、錨固工程量嗎?還是說僅針對定尺長度9m以內,按圖紙要求需斷開時不計算搭接錨固?
-
老師您好,過長鋼筋搭接軟件默認使用多少米長的鋼筋,搭接個數又是怎么確定的
-
請問專家,為何都是70多米的受力筋,一條搭接長度是5米多,一條搭接長度為7mm的?是否軟件算錯?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看