人生如夢 2019-08-24 22:13:16 | 江蘇省 土建 | 926查看 2回答
鋼筋對量
老師好,
我在與甲方對量時,同一根梁鋼筋量不一樣,對比發現梁箍筋彎計算式不一樣,請問這是在哪里設置的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你看一下設置中的箍筋彎折長度不一樣的,上面的箍筋彎折長度應該是有人為修改了或者說是因?yàn)樯厦娴哪莻€的工程不是按抗震箍筋計算的,也就是說有修改工程抗震為非抗震
抗震工程的箍筋是平直段長度為10d和75的大值,然后加彎弧段長度1.9d,如你下圖中就是75+1.9d
非抗震箍筋是平直段長度5d,然后加彎弧段長度1.9d,如你上圖中就是6.9d
首次提交 2019-08-24 22:16:01 最近修改2019-08-24 22:23:23 (修改過2次)
-
可以在工程設置是查看,調整不同的錨固,還是要看一下設計是否有特殊的要求。
2019-08-24 22:16:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看