    設計要求:管道井、煙道、電氣豎井隨砌隨抹1:2水泥砂漿;
    1、請問有一電氣豎井,三邊為砌體墻,一邊為剪力墻,計算電氣豎井隨砌隨抹的工程量時要加上此處剪力墻的墻面面積嗎?
    2、這種砂漿厚度一般按多少考慮合適?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 一、剪力墻面是否要抹灰,看設計圖要求而定。二、厚度也要看設計圖要求,一般是15~20mm

    2019-09-03 10:59:11 

  • 答:封閉式的不能進人的,砼墻不用抹灰。砂漿厚度還是正常的計算(也可以按15mm)。