u-know 2019-09-03 11:32:51 | 河南省 土建 | 1318查看 4回答
將雨棚鋼筋伸入內跨版內,請問下圖什么意思?
我想請問:1、是屋面的板鋼筋伸出來到雨棚?還是雨棚的板的鋼筋伸進屋面?
2、“ C10-150/C8-150 (屋面板鋼筋伸出)”這句話的意思可以理解為雨棚底筋是C10-150,面筋是屋面板的 C8-150伸出來到雨棚嗎?
3、 怎么設置呢? 點這這根鋼筋然后直接偏移嗎?
4、 如果是雨棚的鋼筋伸入屋面板內,那屋面板自己也有鋼筋,這鋼筋在這不是很密集?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按圖所示,不用糾結這個,你用負筋或者跨板受力筋都可以布置的。用跨板受力筋時布置在雨棚板上,用負筋布置時兩端伸出。
是的
見第1點說明,負筋或者跨板筋均可,推薦跨板筋
不用理會屋面板本身配筋。一般屋面板筋都是雙層雙向,這里你當附加筋理解就好。
2019-09-03 11:42:26
-
1、都是一樣的
2、應該是非正規的標注,也有可能設計的意思是,斜杠前是面部鋼筋,斜杠后是底部鋼筋,有可能咨詢設計確定
3、對應布置
4、對于設計要求布置,其他不需要去理解他
2019-09-03 11:43:32
-
1、標注很清楚,是板鋼筋伸到雨篷中。
2、雨篷肯定是面筋規格大。個人理解是如果屋面是C10或C8的鋼筋那就伸到雨,如果不是,就按C10/C8單獨配筋,按圖錨固在板、梁中。
3、能伸出的直接選中雨篷板與相應板統一配筋。不能的就單獨配筋,注意修復錨固和支座長度。
4、150間距能有多密?就算重復間距也有75吧。不影響施工
2019-09-03 11:44:38
-
是的,你的思路正確,看看屋面板鋼和挑板鋼筋是否相闖同,如果相同可以通長布置,如果不同從挑板向內布置。
2019-09-03 12:10:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看